[NEBULA] AP POE供電問題

frank
frank 文章數: 1  Freshman Member
First Comment
已編輯 二月 2021 Nebula智慧雲網路
想請問一下 我用了NAP102,我用15W的POE Switch,會瞬斷,用30W的POE Switch才不會,但我看5123AC需求瓦數是9W而已說

評論

  • Zyxel_Charming
    Zyxel_Charming 文章數: 25  Zyxel Employee
    Friend Collector First Answer First Comment
    Hi Frank,
    我們將NAP102單接在15W/30W的PoE Switch都沒有遇到瞬斷的問題。
    想請教您
    1) 15W Switch上是否還有其他機器
    2) PoE的設定模式
    因為一般使用範圍大約在4W左右,所以接上15W的PoE Switch理應要能正常運作,但當機器的用電量超過總供電量時,Switch就會依照您所設定的模式規則去截斷某個port的電源,所以您可以先檢查看看機器瞬斷時是不是因為以上兩點造成的。