Не работает PoE на GS1300-18HP

Купили GS1300-18HP.
Подключил его к сети, подключаю к нему компьютер, на Zyxel зеленый линк, все работает, внутреннюю сеть видит.
Подключаю камеру наблюдения Hikvision DS-2CD2432F-I - никакой индикации, камера не стартует. Распустил витую пару, вывел синий и коричневый на питание через "крокодил" - аналогично, тишина.
Подключал UniFi AP LR, тоже не стартует, индикации на Zyxel нет.
Подключал Mikrotik RB260GS, у него первый порт может использоваться как питание, тоже не стартует и нет индикации.
Игрался с Extended Range на первых 4х портах, аналогично, не работает.

All Replies

  • Zyxel_Andrew
    Zyxel_Andrew Публикаций: 565  Zyxel Employee
    First Anniversary 10 Comments Friend Collector First Answer

    Убедитесь, что подключаемое устройство поддерживает подачу питания по протоколу IEEE 802.3at/af. Коммутатор не поддерживает пассивное и нестандартное PoE для подачи питания (например Mikrotik RB260GS поддерживает только пассивное PoE).

    Если уверенны, что устройство поддерживает IEEE 802.3at/af и все равно не запитывается, убедитесь что кабель используемый для соединения коммутатора с устройством 5e или выше категории и имеет рабочие 4 витые пары в своих разъемах.