USG FLEX Event log for SDWAN Error
All Replies
-
0
-
-
設備上報到backend sync server有問題, 請檢查wan/lan interface IP設定是否衝突.
0 -
是有衝突, 目前已修改LAN IP
不過想請問為何error message只出現一~兩次而不是頻繁或是每日?0 -
因為有偵測錯誤, 所以被判定與server是斷線狀態,所以就不會再嘗試去送.請問後來改LAN IP之後, 這些error還會再出現嗎?0
-
應該是說 只出現那麼一次, 之後再沒出現, 一個禮拜後改Lan IP之後也都沒出現過0
-
今天查看log 又持續出現了底下訊息2021-10-07 08:45:29SDWAN ReportERROR: report metrics.SystemLoad failed2021-10-07 09:00:29SDWAN ReportERROR: report metrics.SystemLoad failed2021-10-07 09:00:29SDWAN ReportERROR: report metrics.VPNTrafficInfo failed2021-10-07 09:00:29SDWAN ReportERROR: report metrics.LiveReport failed2021-10-07 09:00:29SDWAN ReportERROR: report metrics.LinkQuality failed2021-10-07 09:15:29SDWAN ReportERROR: report metrics.SystemLoad failed2021-10-07 09:15:29SDWAN ReportERROR: report metrics.VPNTrafficInfo failed2021-10-07 09:15:29SDWAN ReportERROR: report metrics.LinkQuality failed2021-10-07 09:15:29SDWAN ReportERROR: report metrics.LiveReport failed2021-10-07 09:30:29SDWAN ReportERROR: report metrics.SystemLoad failed2021-10-07 09:30:29SDWAN ReportERROR: report metrics.VPNTrafficInfo failed2021-10-07 09:30:29SDWAN ReportERROR: report metrics.LinkQuality failed2021-10-07 09:30:29SDWAN ReportERROR: report metrics.LiveReport failed2021-10-07 09:54:29SDWAN ReportERROR: report metrics.VPNTrafficInfo failed2021-10-07 09:54:29SDWAN ReportERROR: report metrics.LiveReport failed2021-10-07 09:54:29SDWAN ReportERROR: report metrics.SystemLoad failed2021-10-07 09:54:29SDWAN ReportERROR: report metrics.LinkQuality failed0
-
Hi @FreemanJJ,謝謝提供event log. 我們檢查之後再回覆你.0
-
Hi @FreemanJJ,這個問題在之後的NCC版本會修正, 等到修掉之後會再通知你.0
-
Hi @FreemanJJ,這個問題已經在nebula CC修正, 請再幫忙觀察是否還會再出現ERROR. 謝謝!0