想建議nebula手機App新增『顯示頻道和無線信號強度』的功能

蘇介吾
蘇介吾 文章數: 28  Freshman Member
First Comment Second Anniversary
我發現Nebula App看不到某些重要的資訊,像是AP的2.4G頻道、STA連線的頻道號碼和信號強度,能否建議改版時加進去?這樣方便MIS用手機管理,謝謝。



像上面這台筆電一直在公司1F,不抓1F的AP,卻跑去抓3F的AP >"<



另外請教一下,我發現如果AP手動重新開機,STA就會自動去連別台(合理的漫遊),但是要如何再讓客戶端再連回離STA較近的那台AP(已經重開機完畢)?是用DCS嗎?另外如果設間隔720分鐘執行一次DCS,準確的時間是何時?還是從按下存檔的時候開始計算? 還有『DCS用戶感知』是做什麼的? 是不是只要發生 DCS頻道重新偵測,而STA都會重新抓最強的AP連?

All Replies

  • Zyxel_Bella
    Zyxel_Bella 文章數: 560  Zyxel Employee
    Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Switch Zyxel Certified Network Engineer Level 1 - Switch Zyxel Certified Network Administrator - Switch 50 Answers

    Hi @蘇介吾

     

    謝謝你的建議, 提供MIS透過App查看基本的STA連線資訊, 我們會提交為feature request

    關於裝置在1F卻會連上3F的AP, 這需要從log去查裝置連線過程跟狀態, 較大量的資料還是建議用電腦網頁版進行分析

    因為漫遊是由裝置本身偵測訊號強度, 決定是否啟動的機制, 若是目前連上的AP訊號不會差到裝置認為需要漫遊, 裝置將會決定維持著連線, 建議也可直接從裝置上斷掉重連SSID

    因為DCS是使AP掃描並計算環境中較乾淨無干擾的頻道後使用, 與漫遊的機制無關, 如果您設定間隔720分鐘執行一次DCS想知道下次發生的時間, 可以從事件日誌的頁面搜尋關鍵字DCS查看上次發生DCS的時間, 往後推算12小時即是下次DCS的時間, 因為DCS執行時會短暫時間影響AP的服務, 建議可安排在非尖峰時段, 或是勾選DCS用戶感知, 若該AP上有裝置連線使用中, 就會跳過該AP不執行DCS囉!

     

    Regards,

    Bella


  • Chrishuang
    Chrishuang 文章數: 7
    您好,
    1. 請問要如何避免AP進入藍燈待機狀態
    (查詢燈號藍燈表示沒有裝置連線, 但實際上查詢Nebula該區域的裝置是連著該AP的並有取得IP, 故我推測藍燈是指裝置沒有活動)
    智能裝置久無活動之後, 有時會無法順利連線或喚醒, 故希望能夠保持連線狀態

    2. 若AP uplink均為有線網路連接, 是否不需要打開smart mesh功能?

    謝謝!
  • Zyxel_Nat
    Zyxel_Nat 文章數: 507  Zyxel Employee
    100 Answers First Comment Friend Collector Second Anniversary
    您好,
    1. 這應該是Client端的省電模式造成,您可以先確認是否將Client端把省電相關功能關閉。
    2.如果都是UPLINK有線連接就不要開Smart mesh,除非您有要使用Mesh將AP 佈到有線網路到不了的地方。