xs1930-12hp最新固件风扇不能智能调速
最佳解答
-
Hi @KKYYSgnb,
請問您是否有使用SFP module? 有的話,這表示先前您的SFP module溫度過高,switch啟動保護機制降低溫度。
此保護機制不會隨著溫度降低而降低轉速,以確保您有注意到溫度過高的問題並改善您的環境。
從您提供的截圖來看,您有改善switch的環境。能請你先到Menu > management > Port Status > DDMI > SFP module port number 確認你的SFP module現在溫度是否低於high warm threshold?
有的話,再麻煩你到 Menu > Advanced application > Hardware monitor 將SFP Detect關閉並apply後再開啟並apply。 這樣可以改善風扇轉速。
Note: 建議開啟SFP Detect以預防SFP module溫度過高。
Zyxel Melen0 -
Zyxel_Melen 說:Hi @KKYYSgnb,
谢谢楼上各位大佬,是SFP模块检测不出温度,导致风扇一直高速运行!噪音很大!
0 -
我也碰到了温度不高,但风扇全速运转的情况,但是是在固件4.80(ABQF.0)C0下发生的。0