ZYXEL- ATP100
All Replies
-
Hi @terrylu
如果你想透過網際網路控制位於遠端的ATP100, 你可以先參考 @Zyxel小編 Eva的文章
ATP100的預設控制界面是使用443 port. 基於安全的考量, 我們強烈建議更改控制界面的埠由443改成其他未被使用的埠避免ATP100成為駭客攻擊的目標
更改完成之後記得重新整理頁面, 並使用新的埠重新做連接 (e.g. https://XX.XX.XX.XX:8443)
然後新增一筆新的策略控制規則, 你可以指定信任的來源IP以增加安全性
(e.g. 從: WAN, 到: ZyWALL, 來源IP: Trust_IP, 服務: 8443, 動作: allow)
基本上這樣的設定就已經可以讓特定的來源IP透過網際網路遠端管理ATP100.0 -
參考上面的設定,應用在FLEX50還是完全無法連上這個網站
是否FLEX50屬於低階產品,不允許外部網路連上管理介面,只能從LAN連去管理呢
0