ZYXEL USG FLEX 200 видит не все AP

Вновь установленный шлюз ZYXEL USG FLEX 200 (версия прошивки V5.31(ABUI.0)) обнаружил все подключенные точки (WAX510D и WAC6552D-S). В списке обнаруженных точек, в поле Firmware Status, напротив каждой точки, появилась появилась надпись "Update Available". Подтвердил обновление каждой точки, после чего большая часть из них стала недоступна. В AP List недоступные точки отображаются с черным крестиком (Off-Line AP). В CLI на шлюзе недоступные точки отображаются так:
Router# show capwap ap D8:EC:E5:83:90:90
index: 1
 Status: DISC

При этом все офлайн-точки пингуются со шлюза.

Router# show capwap ap info
Online mgnt ap: 8
Offline mgnt ap: 22
Un-mgnt ap: 0
Station : 0
Remote AP : 0
Update available : No
Router#

Перезагружал точки по питанию. Кнопку reset не нажимал - высоко лезть.
Вопрос: как заставить шлюз видеть все подключенные точки?
Спасибо.

Accepted Solution

  • CommonUser
    CommonUser Публикаций: 6
    First Comment
    Ответ ✓
    После ввода лицензий на портале, следовало прилинковать лицензии к MAC-адресу шлюза. Теперь все подключенные AP находятся в статусе On-Line.
    Вопрос снимается.

All Replies

  • CommonUser
    CommonUser Публикаций: 6
    First Comment
    Кажется, причина понятна: было недостаточно лицензий. Сегодня зарегистрировал две лицензии Managed AP Service на портале portal.myzyxel.com. Имеется ещё одна такая же лицензия.
    В настройках шлюза выполнил команду Service Licensw Refresh. Но в AP List так и осталось восемь управляемых точки.
    Как заставить шлюз управлять всеми подключенными точками?


  • CommonUser
    CommonUser Публикаций: 6
    First Comment
    Ответ ✓
    После ввода лицензий на портале, следовало прилинковать лицензии к MAC-адресу шлюза. Теперь все подключенные AP находятся в статусе On-Line.
    Вопрос снимается.