Web interface коммутатора XGS1930-052PH
Vitaly
Публикаций: 4 Freshman Member
Раздел: Техническая поддержка
Подскажите пожалуйста по коммутатору XGS1930-052PH.
Не могу зайти в web-интерфейс, когда подключаюсь к коммутатору через к локальную сеть (через другой коммутатор). Пинг есть, веб интерфейс пытается грузится, но даже один экран грузится более 5 минут и сбрасывается. Если нет подключения к сети и подключаюсь к коммутатору напрямую, все работает без проблем.
0
All Replies
-
Здравствуйте.
Для уточнения проблемы необходимо знать топологию подключения XGS1930, другого коммутатора и компьютера с указанием номеров портов и настроек обоих коммутаторов, а так же IP конфигурации компьютера.
Предполагаю проблемы в настройке VLAN и IP адресов.0 -
Здравствуйте.Проблема была в IP камерах, подключенных в локальной сети. На камерах был включен IGMP и это каким-то образом "ложило" web-интерфейс коммутатора XGS1930-52PH. В сети также есть коммутаторы Zyxel GS1920 - по ним web-интерфейс работал без проблем.В общем, все решилось отключением на камерах IGMP.0
-
Здравствуйте.
Если Вас устраивает такое решение, то хорошо, если будет необходимо разобраться в причинах, то будет нужна подробная схема топологии сети, а так же, возможно, сбор захвата пакетов на портах XGS подключенных к камерам для анализа трафика.0