Moleg

Комментарии

  • Коммутатор у клиента и эксперименты на нем проводить нет возможности. По камерам тест выполнялся одним и тем же способом для обеих версий прошивок. Камере назначался адрес и он же прописывался в мониторинге не порту. Потом адрес менялся на другой. В 4.60 прошивке происходил перезапуск питания на порту с соответствующей…
  • Да, открывайте. Очередная проблема: Коммутатор поставил в работу, на нем 9 камер и 4 WIFI точки работавшие в Mesh WiFi системе Keenetic. Так вот при подключении "ретрансляторов" через данный коммутатор, они видятся контроллером системы, но похоже коммутатор фильтрует какие-то пакеты, но клиенты их не "видят". На других…
  • Вот лог с версии V4.60(ABPK.0) | 05/14/2019 1 Nov 08 08:22:51 DE interface: Port 1 link up 100M/F 2 Nov 08 08:22:50 DE interface: Port 1 link down 3 Nov 08 08:22:49 DE interface: Port 1 link up 100M/F 4 Nov 08 08:22:47 NO system: PethPse Port 1 OnOff Trap, Port Detection Status is Delivering Power 5 Nov 08 08:22:35 NO…
  • Добрый день. На коммутаторе в настройках порта выбрано Action = Reboot-Alarm и попытки переключить на простой Alarm не приводят к сбросу устройства подключенного к этому порту в логах одни и те же сообщения 1 2021-11-08T04:59:08Z WA interface: Port 1 PD failure is detected due to Auto PD Recovery (ping mode) 2…