Bình luận
-
EPS 您好: USG LITE60 LAN上配置靜態DHCP最多只支援50比 可以參考此篇規格說明 因50AX跟60AX 不同站點 NWA50AX般移至60AX的話 SSID會被60AX的設定覆蓋 NAT不支援port範圍對應ip範圍的方式設定 nebula syslog 不支援更改標準的port:514
-
Chucky您好: GS1005HP無網管型PoE+交換器,具備4個乙太網路供電埠(PoE),最高可提供最高60瓦的電力供應 5個 10/100/1000 Mbps RJ-45埠,支援自動偵測直線或跳線,隨插即用不支援任何的設定。 XMG1915-10EP是有網管型交換器 提供2埠10G SFP+ ,採用全部 2.5G Multi-G 乙太網路埠,讓網路輕鬆升級2.5倍,8個 100M/1G/2.5G 乙太網路 (RJ-45) 具備8個乙太網路供電埠(PoE) 最高 可提供130瓦的電力供應。 NWA130BE 一台 需要24瓦的電力,如果是裝2台 GS1005HP 跟XMG1915-10EP 2台都OK,但未來如有可能會需要再擴充第3台…
-
Hi Mr_St 由於LTE3316已經EOL很久了, 不會在有新版韌體,這邊提供給您最後一版韌體。 再麻煩您更新後再測試看看。
-
leojuang您好: 我們判斷USG60可能無法負荷您在現有網路環境較大吞吐流量應用(因為會有softirq處理過高traffic時,導致CPU high影響系統效能的問題) 故我們建議可以考慮升級硬體至USG FLEX100H/200H 、USG Flex 100/200來滿足您現有環境的網路應用。
-
陳辭雲 您好: 我們有私訊您 再麻煩提供給我們設備 SN 及MAC 。
-
leojuang 您好: softirq主要是負責處理封包、流量相關的背景程式,若是client端當下流量偏高確實有機率發生CPU使用率高影響到系統效能的現象。 可以參考此篇說明。 另外請問在測試speedtest當下 SSH連線斷線回到登入畫面,是指SSH session完全中斷需要重新手動建立SSH連線嗎? 還是只是單純登入時間過久 timout被自動登出,但SSH 連線還是繼續保持呢?
-
CLMIS 您好: 是的6.70韌體NXC無法控管需降版,這邊提供給您v6.30(ABVS.3)韌體 更新方式可以用FTP更新可參考此篇教學。
-
dmm4您好: USG LITE 60AX 設定NAT的數量限制是10筆。 USG LITE 60AX主要定位於小型企業、家庭或SOHO環境,其硬體資源和處理能力相對於進階防火牆設備有所不同, 因此它的Port Forwarding設限會較低。通常,這類設備的設計會為了保持簡單性和穩定性, 將一些功能的數量限制在一個合理範圍內,避免過多的負載影響整體的效能。 有超過10條NAT 的需求,建議可以升級設備使用 USG FLEX100防火牆設備。
-
想你1235 您好: 方便提供設備SN序號嗎,我們查詢一下。
-
Hi ,Fishman 您好,請您私訊您的聯繫資訊,小編將請相關單位跟您聯繫,謝謝。
-
ZephyrWu您好: 可以試著清除Chrome 瀏覽器的快取後再登入試試看。
-
@Rex0257 您好: 可以到Nebula 介面 整個站點-設定-資安路由器-SSID設定 選擇廣播的AP 將打勾取消。
-
JayWang您好: 請問一下192.168.1.0/24 ping的到192.168.10.254嗎?
-
ZHAOSHI_LIN 您好: 提供給您USG60 user quide 如附件 提醒您USG60 已經EOL 瞜。
-
sfox1108 您好: 請問您的需求是要在 USG lite 60AX 設定PPPoE pass-through 功能嗎? USG lite 60AX 沒有支援PPPoE pass-through 功能,有將您的需求提 feature request。