  • Шлюзы серий ATP и USG FLEX, а так же USG20(W)-VPN можно перевести в облачный режим управления и в таком случае можно использовать мобильное приложение Nebula для управления и мониторинга. 
    Раздел: Мобильное приложение Комментарий от Zyxel_Andrew 5 дек
  • Здравствуйте! Для USG60 мобильного приложения нет.
    Раздел: Мобильное приложение Комментарий от Zyxel_Andrew 5 дек
  • Это известная проблема и она решена в последнем недельном обновлении 5.10 WK32. Ссылки на микрограммы для шлюзов опубликованы тут: https://community.zyxel.com/en/discussion/12024/zld-v5-10-wk32-firmware-release#latest
  • Павел, проверял неоднократно, правило IPS Remote Desktop Protocol brute force attempt работает. Если ставить в правиле Count = 1 то блокировка срабатывает при первом же неправильном пароле. Но, надо помнить, что это правило не блокирует по любым входящим сессиям на 3389 порт, а срабатывает только при получении обратного…
    Раздел: USG FLEX 200 . широкая RDP Дырка. Комментарий от Zyxel_Andrew 3 дек
  • Здравстуйте. Можете прислать файл конфигурации USG60 в ЛС?
  • Попробуйте отключить IGMP Snooping, если он включен на коммутаторе, а так же убедитесь что параметры Unknown и Reserved Multicast Frames в режиме Flooding и проверить еще раз.
  • Здравствуйте! Пожалуйста откройте заявку в поддержке по этому вопросу и пришлите в нее захват пакетов во время RDP Brute Force атаки.
    Раздел: USG FLEX 200 . широкая RDP Дырка. Комментарий от Zyxel_Andrew 12 ноя
  • Здравствуйте! С версии 5.10 появилась возможность устанавливать собственные параметры критерия срабатывания brute force правил IDP, а так же установки продолжительности блокировки адреса источника запросов. Пожалуйста настройте это правило для блокировки атак на ваш шлюз. Параметры секунд (Seconds) и количество (Count)…
    Раздел: USG FLEX 200 . широкая RDP Дырка. Комментарий от Zyxel_Andrew 9 ноя
  • Здравствуйте. Для изучения этой проблемы нам нужна Ваша заявка в поддержке. Могу открыть ее для вас на ваш адрес эл.почты?
  • Здравствуйте. Лог означает то, что на коммутаторе для порта 1 активирована функция PD recovery (mode=Ping), однако в качестве действия (Action) выбрано Alarm (отправка smtp события и запись в системный лог, без отключения подачи PoE на порту). Если желаете, что бы подключенная камера перезагружалась при срабатывании PD…
  • Здравствуйте. Перенос конфигурации можно сделать только через наш конвертор по ссылке https://convert.cloud.zyxel.com Однако в случае с Zywall USG 100 перенос возможен только на USG110/210, в свою очередь с USG110/210 перенос возможен только на USG FLEX 500.
    Раздел: конвертация конфигураций Комментарий от Zyxel_Andrew 7 окт
  • Компания Zyxel больше не отвечает за поддержку продуктов Keenetic, так как с 2017 года это направление выделено в отдельную, независимую компанию. Пожалуйста обращайтесь по вопросам поддержки вашего продукта в компанию Keenetic. https://community.zyxel.com/ru/discussion/3595/zyxel-ne-keenetic
    Раздел: KEENETIC DSL, VDSL2/ADSL2+ Комментарий от Zyxel_Andrew 7 окт
  • Дмитрий, здравствуйте. Этот Ваш вопрос был решен через обращение в поддержку. Процедура получения доступа к шлюзу с сохранение файла конфигурации описана в этой статье нашей Базы Знаний: Что я могу сделать, если я забыл свой пароль USG / ATP / VPN или больше не могу получить к нему доступ? (восстановление файла…
    Раздел: по ZyWall-110 в этот раздел? Комментарий от Zyxel_Andrew 7 окт
  • Здравствуйте! Я рад, что моя гипотеза про ошибку в настройках VLAN подтвердилась и вы самостоятельно смогли ее обнаружить и таким образом решить проблему! Удачи!
  • Зайдите в консольный режим (webConsole или ssh/telnet/console) и дайте команду 'show logging entries'.