如何設定交換器限制POE供電時間

Zyxel小編 Peter
Zyxel小編 Peter 文章數: 274  Zyxel Employee
25 Answers First Comment Friend Collector Fourth Anniversary
已編輯 Mar 26 日 乙太網路交換器 常見問題

1. 進入交換器管理介面(範例為v4.7x版本)  Menu>Advanced Application>Time Range

註 : v4.8x 版本設定路徑為  SYSTEM > Time Range  點擊 Add/Edit


2. 設定指定的PoE供電時間範圍 舉例設定的時間4/29 10:27-10:30


3. Basic Setting>PoE Setup>PoE Time Range Setup>選擇要設定的port>Time range選剛設定的名稱test

 註 : v4.8x 版本設定路徑為  PORT > PoE Setup > PoE Time Range Setup  點擊 Add/Edit

4測試結果

11點時確認port7 POE供電狀態已被關閉