在啟用Auto PD recovery的情況下檢測到PD故障時,為什麼不能收到SNMP trap?
Zyxel小編 Nilo
文章數: 31 Zyxel Employee
情境:
我的GS1350中啟用了Auto PD recovery功能,並且檢測到port1上的PD故障。
我可以在syslog中看到該事件。
但是,在SNMP server中找不到trap記錄。
我缺少什麼東西嗎?
設定步驟:
為了在檢測到PD故障時正確發送trap,必須設定trap目標IP位址,並且必須在trap group中檢查“poe”選項。
在web-GUI,選到Management -> Access Control -> SNMP。
1. 為trap目標設定SNMP server IP並套用。
2. 選到trap group,勾選“poe”並套用。
確認:
現在,當檢測到PD故障時,您都可以看到syslog和SNMP trap。