當Nebula雲端管理平台中的安全閘道器、交換器、無線基地台斷線,透過設定設備斷線電子郵件或Nebula APP推播告警通知,能讓IT人員掌握設備斷線資訊,設定方式請參考下列步驟。

步驟一、
設定路徑:整個站點>設定>警示設定

步驟二、
針對欲告警的設備進行離線時間告警設定,下列範例以無線設備進行設定。
1、 勾選寄送電子郵件通知對象,此範例選擇自訂電子郵件地址。
2、 啟用欲做告警的方式,電子郵件、APP推播,抑或兩者,本範例採用兩者進行設定。
注意:電子郵件及兩者功能需有Plus及Pro授權方能使用,如您的組織並無此兩種授權,將只能使用APP推播告警。
3、選擇設備離線時間多久後進行告警,完成上述設定後進行儲存。

步驟三、
下載Nebula App後登入帳號密碼,依循下列步驟開啟app告警通知
More>Push Notification>AP goes offline alert
其他項目可依需求選擇啟用

步驟四、驗證
當設備Offline,下列為AP斷線,電子郵件及Nebula App會收到的告警內容:


在Nebula介面可看到設備斷線圖表呈現
路徑:無線網路基地台(AP)>監控>無線網路AP(Access Point)>BC:CF:4F:XX:XX:XX>無線AP流量及連接狀態

交換器斷線告警:



路徑:交換器>監控>交換器>BC:CF:4F:XX:XX:XX>上行連接埠使用率

防火牆斷線告警: