關於 GS1005HP swith 的 POE問題

Javalley
Javalley 文章數: 2  Freshman Member

不是對POE很了解.

請問: 如圖2個問題.

Q1: 如果設備X的一個POE+接到 GS1005HP的 PoE port 1; 同時GS1005HP其他port都沒有接其他設備, 電源變壓器也不接上. GS1005HP純粹有設備X來供電. 這樣可以工作?

Q2: 設備X 接 GS1005HP的port 1, port 2 ~ port 3分別接 IP cam, IP phone…等產品. 同事變壓器也接上. 請問 GS1005HP會電流/電壓過載而燒毀嗎? 因為 設備X和變壓器同時供電給GS1005HP?

Accepted Solution

  • Zyxel小編 YM
    Zyxel小編 YM 文章數: 235  Zyxel Employee
    Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - WLAN Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Switch Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Security Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Nebula
    答覆✓

    你好,

    先回答第一個問題, 我們 Zyxel 的 PoE switch 沒辦法透過另一台 PoE 設備供電, 必須使用變壓器或電源才能 Power On

    第二個問題是, PoE Swicth 會有供電上限的機制, 超過供電功率其他設備就不會 Power On 了 , 況且與其他的 PoE 對接的 Port1 不會供電只會當一般網路孔使用

    以上說明, 提供你知曉. 謝謝

    YM
    Zyxel官方粉絲團Zyxel使用者交流社團 歡迎您的加入😀
    

All Replies

