NWA210BE恢復原廠設定

blubox
blubox 文章數: 2  Freshman Member

您好:我想請問NWA210BE是否沒有factory reset插孔?若不幸把mgmt IP相關設定設錯,機器拿不到IP,ZON是否也連不上?假設又沒有納進Nebula的情況,也沒有Zyxel PoE switch下,是否只能走送修一途?令請問一定要Zyxel PoE switch嗎?是否有較經濟的選擇?

Accepted Solution

  • Zyxel小編 YM
    Zyxel小編 YM 文章數: 379  Zyxel Employee
    Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - WLAN Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Switch Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Security Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Nebula
    答覆✓

    你好,

    依序回答你的問題

    1. factory reset 孔的位置在這裡
    image.png

    2. 即使 IP address 不同網段, 只要是同一個 Broadcast Domain 下. 都可以透過 ZON 找到設備, 如果找不到試試是否 ZON 的 Interface 有選錯

    3. 我們家的 AP 不一定需要我們的 PoE Switch 才能使用, 標準規格且足夠瓦數的 PoE Switch 都可以 , NWA210BE 最少要 PoE (802.3at):power draw 21.5 W 才可以正常運作

    4. 經濟款的 PoE Switch 我們 Zyxel 就屬於 GS1005HP 系列了, 規格可以參考 GS1005HP

    以上回覆. 謝謝

    YM
    Zyxel官方粉絲團Zyxel使用者交流社團 歡迎您的加入😀
    

All Replies

