100H site to site VPN lan不通
選項
All Replies
-
您好:
Gateway 互通代表 VPN 通道與基礎路由已建立。端點不通,請依序排查
- 終端防火牆/防毒軟體 : Windows 防火牆預設 ICMP 僅允許「本機子網路」。請暫時全關測試。
- 100H 安全策略 (Security Policy): 檢查兩台 100H 是否確實放行 IPSec_VPN to LAN 與 LAN to IPSec_VPN 的雙向規則。
- 終端閘道設定: 確認 PCA 與 PCB 的預設閘道 (Default Gateway) 是否正確指向各自的 100H。
0 -
我最後測試, 把PCA 原本接100H的 P3 改去 P4, 然後就全都通了~ 左右兩邊都可以Ping到也可以互通了
請問是因為PC的路由還沒更新?
0 -
您好:
這應該無關 PC 路由。換孔 (斷線重連) 能通,可能的原因
- 清除 ARP 快取:強制刷新了網卡底層卡死的紀錄。
- Windows 網路重置:重新連線讓系統重新辨識環境,解除了原先的防火牆阻擋。
- 100H 介面差異:P3 和 P4 的防火牆規則或所屬區域不同,剛好 P4 才有放行 VPN。
0 -
P3-P8是設為同一ge3 , 我用DVR設備測試, 初次接上P3 , Local端可以ping到, 但遠端Ping不到,
換孔之後(例如改接P5), 就可以通了, 再改接回P3 一樣可以Ping通,
最後做法, 先把VPN連通之後, 再接我的IoT設備, A.B點就可以互通
0
Freshman Member
Zyxel Employee